公鸡论坛!工程机械产品论坛,挖掘机论坛、装载机论坛、泵车、起重机、摊铺机论坛

查看: 650|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

主变过负荷保护动作的检查如何处理更有效

  [复制链接]
1#
bianyajie 发表于 2011-05-13 16:43:16 |
1. 记录好主变的保护动作情况,检查主变高压侧电流是否超过额定值,是否继续在增加;  
     2. 将主变负荷情况及过负荷时间迅速报告市调和变电部;   
     3. 检查主变及三侧设备有无因过负荷而发热、冒烟、变形等不正常清况;   
     4. 检查主变油温有无过热,油位是否正常; http://www.whsxdl.com  
     5.投入备用变压器;  
     6. 按调度的命令对 110kV 或10kV 出线拉闸,一直到过负荷信号可复归为止;   
     7. 如果调度认为当时系统需要,变压器可以过负荷运行,但必须按照过负荷限额规定,且监视主变的上层油温及绕组温度不超过规定值,并记录过负荷倍数及时间;  
     8. 按过流、过压特殊巡视项目巡视设备。 http://www.whsxdl.com

   

武汉三新电力设备制造有限公司
   地址:武汉市汉阳区二桥东村67号
   电话:027-84624498 84880038
   传真:(027)84610053
   售后电话:027-84880233
   http://www.whsxdl.com
   E-mail:whsxdl@126.com

2#
dongfangzz 发表于 2012-09-17 13:12:22 |
谢谢楼主分享!!!!
   

本网页信息为网友自行发布,请注意鉴别其真实性,谨防上当受骗。如果您发现有不良信息,请及时向我们举报!(jubao@lmjx.net)

返回顶部 返回版块