公鸡论坛!工程机械产品论坛,挖掘机论坛、装载机论坛、泵车、起重机、摊铺机论坛

查看: 525|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

变压器差动保护装置动作的处理

  [复制链接]
1#
bianyajie 发表于 2011-05-13 16:03:45 |
 A)差动保护动作跳闸时,若系统无冲击现象,瓦斯保护未动作,或是由于外部故障所引起,则应对差动保护范围内设备作全面检查,同时应检查瓦斯继电器内有无气体,油位、油色、油温是否正常,防爆隔膜是否完整和喷油,经检查未发现异常情况应汇报值长并通知继电保护人员检查保护及二次回路。

  a)若变压器在送电过程中差动保护动作,则应对变压器进行绝缘测量和直流电阻测量,经上述检查未发现异常情况,应作发电机-变压器组零起升压试验检查,升压中注意测量三相电压是否平衡,升至额定值无异常时,可将变压器重新投入运行。(不能作零起升压检查的变压器经厂总工程师(或副总工程师)同意可直接充电一次,若不成功则不允许再充电)

  B)由于人为原因使差动保护或开关误跳闸,可不经内部检查立即试送电运行。

  C)若为保护二次回路问题,应退出差动保护,变压器是否送电由系统调度决定。

  差动保护动作跳闸同时伴有瓦斯保护动作信号或检查发现有明显的故障象征,此时不允许再将变压器送电。应将变压器停电,汇报发电部处理,等故障找出并消除后方可送电。
   

武汉三新电力设备制造有限公司
   地址:武汉市汉阳区二桥东村67号
   电话:027-84624498 84880038
   传真:(027)84610053
   售后电话:027-84880233
   http://www.whsxdl.com

E-mail:whsxdl@126.com

2#
dongfangzz 发表于 2012-09-17 13:12:40 |
谢谢楼主分享!!!!
   
3#
jackzhu 发表于 2012-10-22 11:22:26 |
谢谢楼主分享

本网页信息为网友自行发布,请注意鉴别其真实性,谨防上当受骗。如果您发现有不良信息,请及时向我们举报!(jubao@lmjx.net)

返回顶部 返回版块