继电保护定值定期核查制度

  [复制链接]
1#
bianyajie 发表于 2011-05-13 15:59:30 |
1.试验人员在每年开关保护校验前应检查保护定值,保护校验完毕应摆回原定值,并将校验前后的保护定值规范记录在案,并向当值人员交底。

  2.运行人员根据调度命令改变保护定值,应根据变比进行核算,确认无误方能改变定值,如有凝问应汇报当值调度员(发令人)。

  3.改变保护定值的程序:①.核对保护名称、设备双重编号,确认无误后,切除相应保护压板。②.如需要改变继电器接线方式,应抽出相应试验端子(或根据继电器类型,电流型短接端子、电压型取下小保险,改好后恢复)。③.改变保护定值至所需位置,及相应接线方式。④.核对无误后封闭继电器盒,用保护压板瞬间接触,应无继电器启动的声音。⑤.恢复所切保护的压板。⑥.在《保护定值更改记录薄》中做好保护定值更改的记录,并汇报调度员(发令人)4.每年5月、11月上旬,由安生科、检修场、电站有关人员和当值值班人员一道对保护定值进行一次全面核查。并作记录。

  4.对运行中发生拒动、误动的开关保护,应由安生科专责工程师迅速组织安监人员会同现场专责工程师、检修试验人员,对其进行复查校验,分析原因,写出汇报材料。 http://www.whsxdl.com