旋挖钻机空调故障解决办法
返回列表
查看:
394
|
回复:
0
旋挖钻机空调故障解决办法
[复制链接]
1
#
446338696
发表于 2012-09-08 01:46:52
|
本帖最后由 446338696 于 2012-9-8 04:09 编辑
故障现象
原因分析
排除方法
风扇不转
电气或接插件接触不良
修理或更换
风量开关,继电器或温控开关损坏
保险丝断或电池电压太低
风扇运转正常,但风量小
吸气侧有障碍物
清理
蒸发器或冷凝器的翅片堵塞,传热不畅
风机叶轮有一个卡死或损坏
压缩机不运转或运转困难
电路因断线,接触不良导致压缩机离合器不吸合
修理
压缩机皮带张紧不够,皮带太松
压缩机离合器线圈断线失效
更换离合器线圈
储液器高低压开关起作用
冷媒量太少或太多
冷媒量不足
制冷剂泄漏制冷剂充注量太少
排除泄漏点充入适量制冷剂
正常工作情况下高低压表的读数
但温度为30-50°时,高压表读数1.47-1.67Mpa
低压表读数为0.13-0.20Mpa
低压压力偏高
低压管表面有霜附着
膨胀阀开启太大
更换膨胀阀
膨胀阀感温包接触不良
更换安装感温包
系统内制冷剂超量
排除一部分达到规定量
低压压力偏低
高低压表低于正常值
制冷剂不足
补充制冷剂达到规定量
低压表压力有时为负压
低压胶管有堵塞,膨胀阀有冰堵或脏堵
修理系统,冰堵应更换储液器
蒸发器冻结
温控器失效
更换温控器
膨胀阀入口侧凉,有霜
膨胀阀堵塞
清洗或更换膨胀阀
膨胀阀出口侧不凉,低压压力有时为负压
膨胀阀感温管或感温包漏气
更换膨胀阀
高压表压力偏高
低压表压力偏高
循环系统中混有空气
制冷剂冲注过量
排空,重抽真空,冲制冷剂
放出适量制冷剂
冷凝器被灰尘堵塞冷凝风机损坏
冷凝器冷凝效果不好
清洗冷凝器,清洗堵塞,检查更换冷凝风机
高压表压力偏低
高压压力均偏低,低压有时为负压,压缩机故障
制冷剂不足
修理并按规定补充制冷剂
低压管路有堵塞损坏
清理并更换故障部分
压缩机内部有故障,压缩机及高压管发烫
更换压缩机