    (1)长春柴油发电机组指出当水源充足、水温较低时,电站降温宜采用水冷式,即以水为冷媒,对柴油发电机组机房内的空气进行冷却处理 。设计水冷电站的条件是,要有充足的天然水源;如井水、泉水、河水、湖水等或其他可以利用的水源;水质要好,无毒、无味、无至病细菌、对金属不腐蚀;水中泥沙等无机物和有机物的含量应符合标准要求;水冷要低,柴油发电机组机房温度与水冷却水温度之差宜大于15摄氏度,最低不小于10摄氏度 。如果水温高了,则送回风温差小,送风系统大,必然要增大建设投资及运行费用 。
    水冷电站冷却方式可以采用淋水式冷却方式,即水洗空气 。由于机房热空气直接与淋水水滴接触,冷却降温热交换效果较好,同时机房空气中的有害尘物还能部分的被淋水洗洗條,使其净化 。水冷电站也可以采用便面式冷却方式,即机房热空气在金属冷却器表面与冷却水进行热交换 。这种冷却方式的优点是可以灵活组织冷却系统,按需要进行配置,不占或少占柴油发电机组机房面积 。例如某些闭式循环冷却的柴油发电机组配套带有机头散热器,在封闭的电站机房内一般不能使用,可将柴油机冷却水改为开式系统,而在机头散热器中通入冷却水,以达到降低机房温度、消除电站余热的效果 。
    (2)当水源较困难或夏季由柴油发电机组机房外进风的温度,能满足柴油发电机房降温要求时,宜采用风冷或风冷与蒸发冷却相结合的方式 。风冷电站式利用机房外部的低温空气(一般应低于机房设计要求约5摄氏度)增大进风量,应用进风和排风来排除机房的余热 。
    风冷电站不需要大量低温水源,无冷却送风系统,机房内通风系统简单,操作方便,进风量和排风量大,机房每小时换气次数多,空气清新,舒适 。但是,进风管道和排风管道的风机容量较大 。
    蒸发冷却电站只需要少量的用水,按柴油机功率计算,
长春发电机组指出一般每千瓦不超过1.5×1.36kg/h,对水温无严格要求,比风冷电站可减少进风量一半以上,特别适用于水源困难、水温较高地区 。随着对蒸发冷却的研究实验工作的不断深入,蒸发冷却设备在不断完善 。
    (3)当无充足水源、进风温度不能满足风冷电站的要求时,可设计采用人工制冷,自带冷源的冷风机以消除柴油发电机组机房余热 。人工制冷系统的建设投资和运行费用都较高,在冬季或过度季节,电站应充分利用工程外的冷空气进行通风降温,因此风冷一般应是消除电站余热的主要方式 。柴油电站采用自动化机组,实现隔室作后,值班人员一般可以不进入机房,机房降温设计的最高允许温度可以按40摄氏度设计 。文章摘自: