登录 / 注册
首页 > 混凝土机械

新摊铺(当天)沥青混凝土路面施划标线注意事项

勿扰心安

2020-07-27 09:28

先简单看看沥青路面的一些简单参数:

1、沥青路面最佳的碾压温度应控制在120°-130°之间,最高不能超过160°。

2、沥青砼路面面层一般碾压完成以后当路面表面温度低于50度以后就可以开放交通。


养护路段新摊铺沥青路面施划热熔反光标线后(尤其夏天),容易出现标线厚度不够,反光效果差等问题,那么这些问题怎么去尽量避免呢?

1、尽可能的避免前面路面摊铺,后面标线施工的方式。不可避免时,可采用临时标线施工(冷漆、水性喷涂等),待沥青混凝土结构稳定后,再施划厚涂型反光标线。

2、大中修养护路面压实度问题。

3、养护施工时,为了节省二次封路问题,又担心沥青路面强度还没达到理想状态开放交通,导致标线压入沥青路面内部,致标线厚度变薄,可适当提高标线施划厚度。

4、如果出现当时检测标线厚度全部符合要求,过了一段时间(尤其夏天高温天气,沥青路面最高温度可达60-70℃左右),厚度达不到设计要求时:

一、检查标线宽度,看是不是涂料软化点低,高温天气边线有无碾压变形;

二、标线宽度无变化,标线厚度不达标,可采用钻孔取芯法,检查标线厚度;

三、标线宽度无变化,标线厚度不达标,检查标线磨损程度,查表面玻璃珠磨损状态。

新摊铺(当天)沥青混凝土路面施划标线注意事项

四、遇到这种路面时,可采用现场标线内预埋钢板法(硬币),一定厚度的小块儿钢板,施划标线时同时埋入标线内部,作为检查点。

         热熔型路面标线一般的施工温度在200℃左右,大中修路面,前面摊铺后面施划标线,温度降至路面温度相同后,随路面温度降低而下降,形成标线厚度(刚施划完成时符合设计要求,待通车几天后再测试厚度达不到设计要求)不达要求时,基本是标线压到沥青内部,此时可采用钻孔取芯,测量标线的厚度(这种情况出现在夏季施工较多)。

注:新摊铺(热路面)施划热熔标线要比摊铺后第二天后(冷路面)施划标线,路面涂料用量要至少节省0.5~1公斤/平米

  • 评论 0
  • 赞 8