2019-12-16 16:58
在混凝土泵送过程中,发生堵管是常见的现象
若操作人员经验不足,采用盲目持续加压
企图采用压力冲开堵塞的混凝土
管内压力超过泵管承载能力
泵管就会从最薄弱的位置爆裂
骨料飞溅,导致伤人事件
在2018年,在某工地混凝土泵送过程中
泵管突然发生爆管事故
飞出的骨料将混凝土公司的两名员工砸伤
所幸伤势并不严重
今天铁妹就和大家说说
在泵送过程中遇到堵管的几点操作方法
千万不要盲目加压
堵管后的操作方式
1.当感觉输送管内阻力大时,切不可强制进行泵送,应反复进行正泵/反泵动作。
2.当发生泵管堵管时,不得盲目加大压力进行泵送,首先可以采用略高一级泵送压力间断性泵送,对堵塞混凝土体进行脉动冲击;
3.若间断性泵送冲不开堵塞的混凝土,则采用橡皮锤对泵管沿线进行敲击,根据声音判断出堵管位置,然后边泵送,边对堵管位置进行敲击,一般堵塞体会被敲击震动而发生松动,即可泵送出去;
4.若仍然无法冲开堵塞混凝土,则应先进行3~5次反泵以释放管线内压力,然后关闭混凝土泵,确认泵管内没有压力后,拆开堵管的管节,清除出管内的堵塞混凝土,然后再组装泵管,重新泵送。