WCB300型稳定土厂拌设备


   

一概述


   

本控制系统是一套稳定土厂拌设备的新型计算机控制系统。它能实现稳定土工艺过程的监控,动态地显示工艺流程图,屏幕色彩艳丽清晰,键盘、鼠标操作简单方便。系统采用一体化结构设计,工业控制计算机采用奔腾工业级电脑,大屏幕彩色监视器,彩色打印机,高可靠性的设计,能24小时连续工作,性能稳定可靠,处理速度快捷。


   

二技术指标


   

配料方式:百分比配料


   

计量显示:设定流量(xx.xxT/H),实际流量(xx.xxT/H),今日产量(xxxx.xT),昨日产量(xxx.xT),运行状态(“正常”,”断料”).


   

静态计量精度:优于1.0%


   

工作环境温度:
控制柜-10℃-+40℃
相对湿度不大于90%


   

工作电源:220V±10%,50±2Hz%


   

功耗:<1KW


   

主机采用Pentium,中文Windows98操作系统。
显示器分辨率800x600,增强24色。


   

三工作原理


   

控制系统的结构采用一体化设计,计算机通过采集卡测量到的数据传送给计算机,计算机把测量到的数据经过处理后归纳到屏幕进行数据显示、状态显示。实际流量是通过处理变频器模拟量电压信号,数据的转换而得到.根据设定流量的值,通过数据转换,输出理论的模拟量电压送给变频器,从而控制电机的转速,以保证各仓料达到设定值的流量。


   

外部各电机的运行情况,电机的开启情况等在电脑上都能逐一的反映出来,当某个电机开始运行时,对应屏幕上的电机的颜色首先变成彩色,同时输送电机的运行能够在主画面上得到动态显示,以及各料的动态显示,非常的形象逼真。电机是否开,料的状态在屏幕上一目了然。


   

四操作使用


   

控制柜上的电源开关是整个电脑控制柜的控制开关,开关打开后,控制系统已上电,计算机开始启动,启动完WINDOWS98平台后双击屏幕中间WCB-300稳定土厂拌设备的程序图标启动稳定土工艺的监控程序,进入程序后马上就把当前的各参数显示在屏幕上,此时便可进入正常的各种操作。按“退出”按钮即退出本程序,如须再次运行本程序只须双击屏


   

幕中间WCB-300稳定土厂拌设备的程序图标。


   

稳定土厂拌控制系统操作如下:


   

强电柜各个电机的空气开关首先要合上,把总电空气开关推上,关上强电控制柜门.


   

在操作台上打开总开按钮,按下计算机控制按钮,首先启动计算机,进入稳定土工艺监控系统.控制系统有两种操作模式:手动控制和自动控制.


   

手动控制操作如下:把开关打到单控上,先启动搅拌缸电机,启动完成后再启动上料斜皮带,接着是平皮带,再把各料仓的电机控制按钮按下,这时候各料仓的电机是不转的,料也不会下,需要在电脑上来操作,其实很简单,只要把监控程序切换到标定系数画面,用鼠标点击手动调节按钮,拉动下面的状态横条,对应的仓电机就会转动.


   

自动控制操作如下:把开关打到顺控上,首先手动启动搅拌缸,集料皮带,上料皮带.只要在电脑中把总流量,各仓料的百分比设定,按下系统配料按钮,各仓的料就会自动按设定的值下料.液压泵,水泵,振动器,破拱电机启停不受手动控制和自动控制影响,可以单独启停.


   

生产过程操作如下:首先安1,2步骤完成,执行第4步操作,启动液压泵,如需用水,打开水泵,调节阀门,使水的流量达到规定的要求.放料时只要按下料仓门按钮开关.若运料车跟不上,只要按下停止配料按钮,各仓料就不会下,车来后再按下系统配料就可以了.若料仓料下不来,打开振动器;若粉料仓料下不来,打开破拱器.前提是要保证各料仓要有料,保证料要提供的上.


   

停机操作如下:首先按停止配料按钮,停止配料;若用水,水泵必须要停止.等皮带机上的料都输送完毕,停止集料皮带,搅拌缸,上料皮带。.然后退出稳定土监控程序系统,点击开始菜单关闭系统,关掉计算机.断开控制电源和总电源,打扫卫生,清理好资料.


   

具体的电脑操作过程有下面来介绍.


   

五“稳定土厂拌控制系统”主画面


   

能动态地显示料及输送电机的运行情况,红代表电机停,绿代表电机开。


   

单击”关于”按钮显示产权保护信息。


   

单击“程序退出”按钮,弹出提示框“是否要退出正在运行的系统程序?”,单击“YES”,退出;单击“NO”,继续运行。


   

4)单击“配比参数“,“标定系数“按钮可分别进入如下界面


   

六“配比参数”画面


   

首先输入总流量,然后输入各料的百分比,各仓料的百分比之和等于100%,单击“保存“按钮,保存数据。


   

若需打印数据,单击“数据查询“按钮。


   

“标定系数”按钮切换到标定系数表。


   

“返回”按钮切换到主画面。


   

该表可显示出“实际流量”“昨日产量”“今日产量”“运行状态”的具体值,非常的直观,一目了然。


   

七“标定系数表”画面


   

物料密度的设定,只需要输入对应仓料的密度值即可;输入仓门高度,减速比,单击“保存系数“按钮,输入密码为323330即可。


   

“配比表”按钮切换到配比参数表。


   

“返回”按钮切换到主画面。


   

系统运行后,其默认值是自动调节输出电压,若需要进行手动调节输出电压,单击“手动调节”按钮,可以对每个仓进行调节,只要用鼠标拖动横向拉条,右框中即可显示出对应的输出电压。


   

其中水泥、煤灰、石灰、沙、碎石的密度范围为:0.9至1.6、0.7至1.0、0.7至1.0、0.2至1.5、1.3至1.8左右。


   

仓门高度为料口的高度,减速比为电机铭牌上的数据。


   

若要返回到自动调节,单击“自动调节”按钮即可。


   

八“数据查询”画面


   

若需查询数据,先输入日期,即年,月,日;再输入时间,比方说查询12点到13点钟的数据,只需输入12,下午两点到三点的数据,输入14即可,查询的是1小时之间的数据.输完以后单击”查询”,下面就会显示查询到的数据;若需打印,单击”打印报表”,即可打印所查询到的数据.


   

“配比表”按钮切换到配比参数画面.


   

“返回”按钮切换到主画面.


   

“标定系数’按钮切换到标定系数设定画面


   

九操作规程


   

为了本电脑控制系统能长久地、可靠地工作,必须遵循以下事项:


   

电脑系统应配备净化交流稳压电源,防止大电机起动、停止时对计算机工作的影响。


   

计算机适宜工作温度范围0-30,电脑控制室应配备空调,特别在夏天。冬天要有供暖措施。


   

电脑控制室内严禁吸烟,注意防尘,以免影响计算机的使用寿命。


   

必须具备电脑操作基本知识,才能上岗操作。不懂电脑的操作工不许上机操作。


   

电脑操作时,不允许带外面供来的各种软盘片在本电脑上使用或者私自修改电脑内部的各种设定参数,以免引入电脑病毒等,使电脑无法正常工作。


   

稳定土工艺的操作程序代码千万不要改动,也不要打开,出现误操作导致系统崩溃,而不能运行