型号
功能说明

   
ND-380
额定电压380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15%

   
ND-380W
额定电压380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压(带电位器可自调±5-20%)

   
ND-380T
额定电压380V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压(客户指定如±10% ±12.5%等)

   
ND-380H
额定电压380V;断相、错相、电压不平衡;

   
ND-220
额定电压220V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15%

   
ND-460
额定电压460V;断相、错相、电压不平衡、过压、欠压;过压+15%,欠压-15%

   
ND系列电源断相保护器
1 产品概述
ND系列电源断相保护器(又称三相电源监视器、相序保护器、过欠压保护器等)主要用于交流50/60Hz,额定电压460V以下,工业三相220V380V440V460V等电压级别的各种故障检测,对三相输入电源的电压过高、电压过低、缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡等提供继电保护,产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等,如中央空调压缩机保护,各种电梯的电源监视,水泵、油泵防缺相、逆相保护等,是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。
本产品符合GB14085.52001 eqv IEC6094711999标准。
警告!本产品一般是对三相电源的电源侧采样,不得安装在变频电流的输出侧!
2 结构特点
1)安装方式:该保护器底座采用导轨式,内设两个M4螺孔结构,直接独立安装或HT35导轨安装。
2)指 灯:以5个指示灯分别来指示:正常,缺相(电压三相不平衡),逆相,过压,欠压。
3)外型尺寸: 68mm×30mm×76mm
3 保护特性
1)缺相保护:指被保护线路在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障,延时2S动作。
2)逆相保护:防止L1、L2、L3三相交流相序接错的一种保护措施,延时2S动作。
3)电压不平衡保护:指三相电压不平衡将会影响线路安全运行的一种保护措施,三相不平衡率=
×100%>10%时,保护延时2S动作。
4)过压保护:指被保护线路电压高于设定值,延时3~8S动作,恢复回差为6~20VAC
5)欠压保护:指被保护线路电压低于设定值,延时3~8S动作,恢复回差为3~20VAC
4 主要技术数据
1 主电路:
1)额定电压:220VAC380VAC440VAC460VAC
2)主电路的连接导线:绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm。若单股铜线可直接插入接线柱;若采用软线,则必须在导线上加针型接线头,以确保连接可靠。
2 辅助电路:
1)具有电气不可分的一常开和一常闭触头。
2)使用类别:AC15 DC13
3)触点容量:250VAC 2.5A 30VDC 1.5A
4)约定发热电流:5A
5. 选型举例

   
注:出厂设置一般默认±15% ,其它的则需订制
6. 选型表

   
额定电压(VAC
过压设定(VAC
欠压设定(VAC

   
ND-220
220
253
187

   
ND-220W
230 ~ 270
180 ~ 210

   
ND-220T
客户指定
客户指定

   
ND-380
380
437
323

   
ND-380W
399~ 456
304 ~ 361

   
ND-380T
客户定制
客户定制

   
ND-440
440
506
374

   
ND-440W
470 ~ 540
360 ~ 420

   
ND-440T
客户定制
客户定制

   
ND-460
460
529
391

   
ND-460W
480 ~ 570
370 ~ 440

   
ND-460T
客户定制
客户定制

   
注:由于本保护器只针对电压及其相序进行保护,所以可适用于各种功率的电机。
7.外形及安装尺寸 8典型接线图